Gasbetriebsdruck 50 und 30 mbar, sowie Reduzierung durch Vordruckregler
Neufahrzeuge bis zum Jahr 1996 wurden mit 50 mbar Betriebsdruck ausgestattet.
Neufahrzeuge zwischen 1996 bis 2002 ( DVGW-Arbeitsblatt G07 vom März 1996 ) durften entweder mit 50 mbar oder 30 mbar haben.
Neufahrzeuge ab Juni 2002 sind aufgrund einer EU-Richtlinie gemäß EN 1949 vom Juli 2006 (6.1.1) mit 30 mbar Betriebsdruck eingerüstet worden.
Denn gültigen Betriebsdruck erkennt man am Aufkleber des Druckreglers, montiert an der Gasflasche oder auf dem Herstellerlogo des einzelnen Verbrauchgerätes, also
30 mbar oder 50 mbar
Seit 1 Mai 2005 durften keine Neuanlagen in 50 mbar mehr neu zugelassen werden! Die Hersteller entsprechender Geräte stellten daraufhin ihre Produktion dieser Gerätevariante ein.
Eine Vermischung von verschiedenen Betriebsdrucken ist nicht möglich, da sonst die Sicherheit und Funktion der einzelnen Gasgeräte und der kompletten Gasanlage (Leitungen, Verteilerblöcke etc.) nicht gewährleistet ist.
darf man 30 mbar Geräte an 50 mbar-Anlage betreiben?
JA.
Die Benutzer einer 50 mbar Anlage haben kein Problem ein 30 mbar Verbraucher zu benutzen .
Dafür gibt es Geräte – Vordruckregler, die den Druck von 50 auf 30 mbar reduzieren.
Er sieht aus wie ein normaler Druckregler ( nicht verwechseln ) und wird einfach zwischen dem Druckregler an der Gasflasche und dem Verbraucher angeschlossen.
Vordruckreglerinformationen
Diese Vordruckregler müssen den Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG in Verbindung mit den Normen EN 88-1: 2005 bzw. DIN 4811 Anhang H: 2005 entsprechen.
Sie lassen meistens einen Durchfluss von z.B.0,8 kg/h zu. Den Durchfluss erkennt man an dem Zeichen auf dem Aufkleber….
Flüssiggass Wg=0,8 Kg/h
Wichtig
Auch wenn der Durchfluss von 800g/h für mehrere Verbraucher reichen würde, muss für jedes Gasverbrauchsgerät jeweils ein eigener Vordruckregler verwendet werden.
Die Verwendung in geschlossenen Räumen (Haushalt, Mobilheim) und auf Booten ist nicht zulässig.
Gasprüfung der gemischten 50 mbar-Anlage mit zum Teil auf 30 mbar angeschlossene Geräteeinheiten
Eine integrierte Bypassbohrung ermöglicht die Gasdichtheitsprüfung (mit dem erforderlichen Prüfdruck von 150 mbar) bis zum Gasverbrauchsgerät.
Im Lieferumfang der Vordruckregler sind Aufkleber beigefügt, die das betroffene Gerät kennzeichnen.
Neben allen Truma Flüssiggasheizungen und Warmwasserbereitern ist z.B. der Truma Geräte-Vordruckregler VDR 50/30 auch für alle Dometic Kühlschränke (inklusive Modelle der Marke Electrolux) und Dometic Cramer Kochfelder und Backöfen geprüft und zugelassen.
Betrieb von Propan und Butan in getrennten Flaschen mit DUOCONTROL(2-Flaschenregler)
-Butan ist nur bis ca. + 1 Grad gasförmig und verwendbar. Außerdem erzeugt es mehr Rußanteile, die nachteilig für den Verbrennungsbereich sind. Es wird vorwiegend, außen-temperaturbedingt, im Mittelmeerraum angeboten.
-Propan ist bis ca. - 40 Grad noch gasförmig. Da diese bei uns nicht erreicht werden, werden den Flaschen/Tanks Butananteile zugemischt.
Verhalten der Duomatic
1 Flasche Propan, die andere Butan
Da die Duomatik aber nur Gas durch lässt(nicht Flüssig), schaltet sie dann bei tieferen Temperaturen auf Propan um.
gemischte Flaschen
Bei tiefen Temperaturen, wird das Gas aus beiden Flaschen entnommen. Das gilt nur, wenn beide Flaschen Propangas enthalten.
Bei Flaschen mit sehr viel Butananteil, verbleibt dieses Gas bei winterlichen Temperaturen ungenutzt in den Flaschen.